铝合金支架的接地问题,在线等高人指点。。。

发表于 2015-8-19 14:35:35 | 查看全部 |阅读模式
光伏系统要求支架和组件边框接地,但是铝合金支架和组件边框表面由于氧化膜存在不导电,这样通过压块连接,组件边框跟铝合金支架还是没有电气连接的。这种情况,组件接地该如何实现?
发表于 2015-8-19 17:02:47 | 查看全部
采用有效的主动式接地方式,例如夹紧、铆接、螺栓或螺钉连接、电焊、焊锡或铜焊。
接地连接应穿透所有的非导电涂层,如油漆、电氧化层或搪瓷。
发表于 2015-8-20 08:50:06 | 查看全部
地面电站中,由于内部操作空间较大。可以在组件C面的接地孔上有动作,但是必须与刺破垫圈刺破边框氧化膜;
屋顶平铺型电站,现接地有2种,一种和地面电站一样,另一种是用ST系列的自攻自钻六角法兰面螺钉与边框B面连接(但是提前需要和组件厂商沟通好,是否承诺质保)---------天合有款屋面组件出厂就打好孔了,我用了一些,还是比较方便的!
发表于 2015-8-21 10:27:20 | 查看全部
我来借鉴学习!!
发表于 2015-8-22 13:03:25 | 查看全部
单独做接地     组件边框上有专门的接地孔  ,,,,一般按照一个组串  两两手拉手通过接地线缆连接   ,  在两端 分别与接地系统可靠连接   
发表于 2015-8-22 18:39:18 | 查看全部
论坛里说,组件倘若不接地,后患无穷。
发表于 2015-8-29 17:27:57 | 查看全部
接地垫片,早就大规模使用了。
发表于 2015-9-12 16:37:03 | 查看全部
用不锈钢接地穿刺垫片