光伏逆变器报绝缘低故障

发表于 2015-11-8 15:21:02 | 查看全部 |阅读模式
大家好,烦请专家帮忙解决光伏方阵绝缘低原因查找方法。用什么设备可以找到最终问题点?谢谢
发表于 2015-11-9 19:44:04 | 查看全部
用摇表测光伏组件线缆到逆变器直流侧的电缆绝缘电阻,分段测排除,很可能有接地现象导致绝缘电阻偏低
 楼主| 发表于 2015-11-10 14:03:33 | 查看全部
zhangshuohu 发表于 2015-11-9 19:44
用摇表测光伏组件线缆到逆变器直流侧的电缆绝缘电阻,分段测排除,很可能有接地现象导致绝缘电阻偏低

谢谢,已经开展检查,发现是某一组串拉低了整个流箱的绝缘。