请问一下,6kW并网光伏系统如下图接线对吗,有无改进的地方

发表于 2016-3-6 14:16:22 | 查看全部 |阅读模式
请问一下,6kW并网光伏系统如下图接线对吗,有无改进的地方

6kW 并网系统

6kW 并网系统

发表于 2016-3-7 08:43:34 | 查看全部
我感觉图有问题呀,最右端的断路器交代的不清楚,只是在A\B相上设置隔离点,是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:53:06 | 查看全部
byp0931 发表于 2016-3-7 08:43
我感觉图有问题呀,最右端的断路器交代的不清楚,只是在A\B相上设置隔离点,是什么意思呢?

不好意思,这个是绘图错误,L1,L2,L3,N都有断开点
发表于 2016-3-10 11:01:13 | 查看全部
需要那么多开关么?
发表于 2016-3-10 21:23:00 | 查看全部
浪费钱 没必要那么多东西的
发表于 2016-3-14 11:28:09 | 查看全部
个人感觉浪涌和空开还有点用处,直流端不需要接地,购买带DC开关的逆变器,省去直流空开,后面根据当地要求安装欠压、浪涌等。
 楼主| 发表于 2016-3-14 11:47:48 | 查看全部
一路风起666 发表于 2016-3-10 21:23
浪费钱 没必要那么多东西的

后面省去了DC端的开关和SPD,开关逆变器已带。现在问题是并网前的开关是否需要带失压脱扣和自动回闸的断路器
 楼主| 发表于 2016-3-14 11:49:04 | 查看全部
290249685 发表于 2016-3-14 11:28
个人感觉浪涌和空开还有点用处,直流端不需要接地,购买带DC开关的逆变器,省去直流空开,后面根据当地要求 ...

后面省去了DC端的开关和SPD,开关逆变器已带。现在问题是并网前的开关是否需要带失压脱扣和自动回闸的断路器
发表于 2016-3-14 16:55:43 | 查看全部
自复式过欠压脱扣,根据当地电力局要求,你那里做多少项目了
发表于 2016-3-18 09:12:45 | 查看全部
设计的优点复杂,逆变器出来一个开关,电网接入位置一个开关就可以