150kw逆变器能否与170kw光伏组件匹配,是否会对发电系统产生影响?
ps:问题源于170kw的发电系统中,项目设计方设计采用150kw逆变器。本人对此方案产生疑问。望各位前辈给予指导为谢!
发表于 2016-8-8 11:24:37 | 查看全部
考虑温度,得出超配系数,一般由于损耗组件输出达不到逆变的直流输入最大电压。所以超配能够提高电站收益缩短投资回收期限。如果要解决你这个问题,建议考虑站址的近几年辐照度,考虑温度,考那几个月份电站功率最大多少,再考虑逆变器的选择。
发表于 2016-8-4 17:54:39 | 查看全部
不知道你的安装地点在那个省份了,这个只有1.13的超配,应该是没问题的,因为光伏组件的功率输出一般是到不了170KW的,综合辐照、温度、灰尘遮挡,匹配损失、直流侧损耗,所以这个1.13的超配对逆变器问题不大。
发表于 2016-8-8 11:25:11 | 查看全部
最大功率(不好意思)
发表于 2016-9-14 09:47:31 | 查看全部
这个没问题
发表于 2016-9-26 14:47:35 | 查看全部
超配后如果组件功率输出高于逆变器功率,功率会被削顶,看具体位置可以知道温度和资源情况,一般超配10%没有问题
发表于 2016-11-1 10:31:03 | 查看全部
逆变器直般直流最大输入功率都会比交流输出最大功率大个0.1倍。我建议你查看选用厂家的逆变器参数来判断是否可行。