返回列表 发布新帖
查看: 5422|回复: 2

光伏发电温棚项目可行性研究报告

发表于 2017-2-15 22:37:43 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 xiaoguang 于 2017-2-16 14:24 编辑

光伏发电温棚项目可行性研究报告

光伏发电温棚项目可行性研究报告

光伏发电温棚项目可行性研究报告

光伏发电温棚项目可行性研究报告

五、        光伏发电系统设计
1.        光伏发电系统分类及构成
本项目光伏发电系统主要由太阳能电池(光伏组件)、逆变器及升压系统三大部分组成。
2.        光伏组件
单晶硅和多晶硅太阳能电池仍占据光伏发电市场的主流,而同等的稳定性和发电量情况下,多晶硅组件价格更有优势。综合上述比较,本项目拟选用STP-280-24/vb多晶硅光伏组件。
3.        光伏并网逆变器
本项目拟选用光伏容量为500kw的逆变器。
4.        光伏阵列安装
本项目光伏阵列方阵采用固定式安装。
5.        发电量预测
本项目光伏电站安装容量为10MW,光伏电站建成后,正常运行多年平均上网电量为1705.41万kWh。
6.        主要电气设备清单
名称   规格型号   数量  备注
<1>光伏发电设备
1.1光伏组件
多晶硅光伏组件  280Wp  36040块
1.2配套电气设备
并网逆变器    50 KW   20台   8回路,带防雷设置
汇流箱(室外型)  270台       IP65
直流配电柜   带防雷设置  20台
交流配电柜   400v        20台
1.3逆变升压变压器
S10-1000/35 1000kVA  升压变压器  10台   10/0.27kV
高压开关柜    KYN61-40.5   10台
  1.4 集电线路

      电缆 YJV-1kV 1×4mm2     200 km

      电缆 YJV22-1kV 2×16mm2    25 km

       控制电缆 KVV0.75          10 km

<2> 10KV 配电系统
   2.1 10kv配电装置
   10KV高压开关柜    KYN61-40.5   6台
   2.2 厂用电系统
   工作变压器    10kV 箱式 315kVA   1套    SG(B)-10 315kVA
   备用变压器    1台       0.4/0.27kV

         所用低压柜    MNS 型   10台
2.3电力电缆
电缆    YJV22-1kV 3×10        0.3km
电缆    YJV22-1kV 3×10+1×6   1.2km
电缆    YJV22-1kV 3×4        0.6km
电缆    JV22-10KV 3×50       2.5km

<3>通信和监控系统
3.1监控系统
工程师站          1台
五防系统          1台
主变测控保护台    1台
10KV测控保护台   1台
公用系统测控柜    1台
故障录波柜        1台
数据采集装置      1台
安装在逆变器室 采集光伏电站数据  10台
环境测控装置(气象、气温、大气透明度等)  1台
工业电视   1台
火灾报警   1套
3.2直流系统 1套
220伏蓄电池 200Ah 104只组屏
充电装置N+1 5×10A组屏
直流屏 组屏UPS 10kVA   安装在公用系统控制柜
3.3通信系统
行政电话总机24门   1台
3.4运动及计费系统   1套
电度表屏 运动工作站或RTU

六、        工程建设与施工组织
根据目前的设计、施工的经验及水平、主要设备订货情况,生产综合楼与光伏阵列基础先期开工,同时要求施工机械的安排能同时满足要求。本项目工程工期为12个月。
七、        节能减排效益分析
本项目建成后,由于不排放任何温室气体,对于同一个项目电网而言,可减少二氧化碳的排放量。本项目25年年平均上网电量约为1705.41万kWh,年均节约标准煤约10390吨,年均CO减排13305吨,年均SO减排400吨,年均烟尘减排3630吨,年均氮氧化物减排200吨。
八、        投资概算
本项目总投资3.5万万元,其中建设投资15045.52万元,铺底流动资金30.27万元。
Ⅰ 工程费用 1,550.00 11,340.00 1,370.00 14,260
Ⅱ 其它费用 309.44 309.44
Ⅲ 预备费 66.00 66.00
Ⅳ 建设期利息 410.08 410.08
Ⅴ 铺底流动资金 30.27 30.27
项目总投资中,3500万注册资金由企业自筹解决,其余14075.79万元申请银行贷款或其他融资方式。
九、        经济效益分析
9.1财务评价
项目建成后并网第一年即可达到设计发电能力,每年实现营业收入1457.62万元(按含税电价1元/kwh计),预计第8年开始产生盈利,正常盈利年份年总成本110.36万元,年利润总额1347.26万元,项目投资回收年限为11.89年(含建设期1年)。其他主要经济技术指标如下所示:

光伏发电温棚项目可行性研究报告.zip

1.62 MB, 下载次数: 1

售价: 1 下载券  [记录]  [购买]

 楼主| 发表于 2017-2-15 22:45:22 | 查看全部
漯河湿地光伏发电温棚项目可行性研究报告
发表于 2017-2-21 10:22:36 | 查看全部
感谢楼主分享