逆变器MPPT路数

发表于 2017-2-25 18:26:16 | 查看全部 |阅读模式
请问各位大神,比如说1路MPPT控制两串组件,这两串组件的数量不一样会有什么结果?如果其中一路不工作又会怎样?
发表于 2017-2-28 08:17:46 | 查看全部
1路MPPT控制两串组件?你的意思是两路串联的组件通过并联接入MPPT?还是两块组件串联后接入MTTP?
不过看你问的,应该是第一个,那两路串联组件数量不一样,则每一路的系统电压不同,如果各路都没有保护,那么系统电压不同你觉得会出现什么问题?
其次是其中一路不工作,一般都有保护,没有保护的话回答同上~
发表于 2017-2-28 09:50:30 | 查看全部
1MPPT接入两串,那么两串的电压要均衡,一路不工作也会影响另一路组串
发表于 2017-3-9 10:56:25 | 查看全部
组串数不一致,低电压值。如果另一串断路,另一串正常工作。你这个不工作,很模糊?
发表于 2017-3-27 13:59:28 | 查看全部
同一mppt下接入两串按短板计算。
发表于 2017-3-30 12:21:16 | 查看全部
这种情况千万不要尝试,电压高的组串会向寿电压低的影响,发电效率可想而知。如果如果没有防逆流二极管,甚至有可能出现逆流,后果很严重。
发表于 2017-4-7 08:19:53 | 查看全部
请教:30块组件,两个4200的逆变器,8块一串,串两路接一个逆变器,7块一串,串两路接一个逆变器,这个可以的吧。
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:31:47 | 查看全部
这种情况可以的