返回列表 发布新帖
查看: 6451|回复: 0

屋顶电站全套施工图

发表于 2017-3-28 13:11:02 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 xiaoguang 于 2017-4-13 15:10 编辑

屋顶电站全套施工图

屋顶电站全套施工图

屋顶电池组件平面布置

屋顶电池组件平面布置

电池组件安装图

电池组件安装图

屋顶电池组件平面布置

屋顶电池组件平面布置

设计说明
1、本工程为屋顶光伏电站,规划容量304kW,总的太阳能光伏组件1590块,但由于受屋顶通风孔等的限制,屋面最终电池组件共布置870块,地面草坪上太阳能电池组件共布置720块。
2、太阳能电池组件采用宁夏宁新能源光伏发电设备制造有限公司的190Wp组件,具体参数如下:
Model  型号        YXGF190-24V/M
Maximum power峰值功率 Wp(w)        190
Open circuit voltage 开路电压 Voc(V)        44.1
Optimum power voltage 最佳工作电压 Vmp(V)        37.4
Optimum operating current 最佳工作电流 lmp(A)        5.08
Short circuit current 短路电流 lsc(A)        5.62
最大系统电压(V)        1000
Dimension of module 外形尺寸mm        1580×808×40
安装孔尺寸mm        250×410×250×775
Weight 重量Kg        15.5

===================================================
目       录
XAFY-20101103S-D-1/16   设计说明
XAFY-20101103S-D-2/16   屋顶电池组件平面布置图
XAFY-20101103S-D-3/16   花园电池组件平面布置图
XAFY-20101103S-D-4/16   电池组件安装图
XAFY-20101103S-D-5/16   太阳能发电单元系统框图
XAFY-20101103S-D-6/16   防雷汇流箱、直流汇流箱接线框图一
XAFY-20101103S-D-7/16   防雷汇流箱、直流汇流箱接线框图二
XAFY-20101103S-D-8/16   逆变器原理接线图
XAFY-20101103S-D-9/16   屋顶汇流箱平面布置图
XAFY-20101103S-D-10/16  花园汇流箱平面布置图
XAFY-20101103S-D-11/16  逆变器、直流汇流柜布置图
XAFY-20101103S-D-12/16  逆变器、直流汇流柜安装图
XAFY-20101103S-D-13/16  屋顶电缆桥架布置图
XAFY-20101103S-D-14/16  逆变器室、控制室、休息室照明图
XAFY-20101103S-D-15/16  400V交流电源柜二次接线图
XAFY-20101103S-D-16/16  电缆清册
【解压密码】:bbs.21spv.com

屋顶电站全套施工图.rar

8.06 MB, 下载次数: 21

售价: 8 下载券  [记录]  [购买]

屋顶电站全套施工图

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表