金属屋面光伏檩条计算                       
1.风荷载计算                       
   基本风压(w0):        0.4        KN/m2        依规范GB50009-2001,附表D4,n=50
   计算表高(H):        15        m       
   地面类型:        B                依规范GB50009-2001,7.2.1,A/B/C/D
  风振系数(βZ):        1                建议取值1.0
风压高度变化系数(μz)        1.14                
    体型系数(μS1):        -0.6                依规范GB50009-2001,7.3.1
风荷载标准值wk=βzμzμs1w0        -0.27         KN/m2        按规范 GB50009-2001 3.2.5
2.雪荷载计算                       
基本雪压(S0)        0.4        KN/m2        依规范GB50009-2001,附表D4,n=50
屋面积雪分布系数(μr)        1.25                依规范GB50009-2001,6.2.1
雪荷载标准值(SK)        0.50         KN/m2        依规范GB50009-2001,6.1.1
3.恒荷载计算                       
恒荷载标准值(GK)        0.15        KN/m2        依规范GB50009-2001,附表D4,n=50
屋面倾角(a)        5        °        参见组件安装剖面图2